    Sto progettando un MT81IE che è collegato ad una CPU313C Siemens dalla quale dovrei leggere il “valore attuale” di alcuni contatori per visualizzarli sul pannello.

    Tra le opzioni proposte in EasyBuilder per le variabili indirizzabili c’è anche C, che io ho inteso come contatori, ma non funzionano.

    Devo appoggiare i counter ad altre variabili o c’è qualche modo di leggerli direttamente?

    #73656
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il campo C è il preset.

    Per visualizzare il valore attuale si deve prelevarlo e appoggiarlo da programma su MW o DB a cui poi si può accedere da pannello.