Vai al contenuto

Indirizzamento variabili su PLC Siemens da terminale

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Indirizzamento variabili su PLC Siemens da terminale

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35206
    Anonimo
    Inattivo

    Devo connettermi ad un PLC Siemens S7-300 con un terminale HMI WEINTEK MT8070iH, gli sviluppatori del software PLC mi hanno assegnato le DB1395 e DB2295 per la comunicazione con il pannelo.

    Io da EasyBuilder riesco solo ad impostare i valori da DB0 a DB99. E’ possibile superare questo limite o sono gli unici DB utilizzabili ?

    #37235
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il pannello Weintek può accedere a tutta l’area indirizzabile del PLC Siemens, nel manuale connessioni PLC puoi trovare indicazione del range delle variabili indirizzabili.

    Le variabili di tipo BOOL (I, Q, M) si indirizzano nel formato dddd(o). (o) indica il bit da 0 a 7, il loro range quindi và da 0000(Bit 0-7) a 4095(Bit 0-7).

    Le variabili WORD dalla DB00 alla DB99 si indirizzano nel formato dddd. Si sceglie la DB e poi si indica la word desiderata (Da 0000 a 8192, solo indirizzi pari).

    Poi esiste l’indirizzamento di variabili WORD su DBn. Le variabili si indirizzano nel formato DDDDdddd. DDDD indica la DB (Da 0000 a 9999), dddd indica la Word (Da 0000 a 8192, solo indirizzi pari).

    Quindi nel tuo caso volendo accedere ad esempio alla WORD 128 della DB1395, nelle proprietà dell’oggetto dovrai scegliere DBn e come indirizzo definire 13950128 (Screenshot).

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.