  • #35821
    Anonimo
    Inattivo

    Ciao, vorrei sapere se e possibile creare una COM virtuale ed effettuare un operazione di pass-through senza utilizzare il programma che c’è al interno dell’utility maneger, utilizzando quindi un qualsiasi software che converte la COM seriale virtuale in ethernet.

    Questo perchè un qualsiasi utente non debba installarsi l’intero software di programmazione EasyBuilder per effettuare una sola operazione di pass-through. Sarebbe bello se fosse una cosa da fare a parte o se la Weintek mettesse a disposizione un software dedicato.

    #38993
    Massimo
    Moderatore

    Attualmente non esiste una installazione separata che consenta di utilizzare il solo pass-through. Volendo, si può estrapolare dall’intera installazione di EasyBuilder, solo ciò che serve per installare l’UtilityManager da cui poi si attiva il pass-through.

    Non è possibile utilizzare un driver PC diverso, fornito da terze parti.