    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si tratta di una warning, che indica che in una pagina web dinamica realizzata dall’utente abbia una variabile stringa in cui non è stata definita la lunghezza massima. Riporto l’estratto del manuale di programmazione che tratta l’argomento.

    All’interno della pagine con estensione htm è possibile inserire TAGs che verranno automaticamente sostituite dal server con il valore di una variabile PLC. I TAGs hanno il costrutto di un commento HTML, il TAG <!–[‘%d’, UINT, 10]-> verrà sostituito con il valore della variabile UINT allocata nella DB100.10.

    Questa warning non ha niente a che vedere con il programma realizzato ma riguarda esclusivamente il server web con la gestione di pagine realizzate dall’utente.