    Stefano
    Partecipante

    In EasyBuilderPro è possibile specificare un formato personalizzato di visualizzazione per gli oggetti numerici. Negli esempi presenti nella maschera si menziona l’opzione “Allinea” ed il valore “con zeri” che dovrebbe riempire a sinistra con gli zeri appunto.

    Io ho spulciato i vari parametri dell’oggetto numerico ma l’unico parametro “Allinea” che ho trovato è Sinistra/Centro/Destra.

    Come è possibile attivare il riempimento con gli zeri?

    #62025
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per impostare la modalità di visualizzazione di un oggetto Numeric Input come vedi dallo screenshot hai due punti in cui agire.

    Nel campo Format, puoi impostare il formato customizzato che ti permette di suddividere il numero e di inserire unità di misura.

    Nel campo Font, puoi scegliere l’allineamento ed eventualmente scegliere il riempimento con gli zeri a sinistra del numero.

    #62027
    Stefano
    Partecipante

    Ok trovato: ho la versione scaricata dal sito Weintek ed è sotto la voce “Multilinea” che è l’unica che non avevo controllato.