Vai al contenuto

LED su convertitori TRP-C

Home Forum Convertitori di interfaccia LED su convertitori TRP-C

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Autore
    Post
  • #34717
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I convertitori di interfaccia ethernet-seriale serie TRP-C hanno sul pannello frontale dei LED di segnalazione stato che assumono diversi significati in funzione del prodotto.

    TRCP-C31 e TRCP-C32:
    PWR: Spento, assenza alimentazione. Lampeggio regolare, alimentazione presente.
    LINK: Spento, assenza segnale ethernet o segnale a 10 Mbit. Acceso, segnale ethernet a 100 Mbit.
    TX/RX: Lampeggia in corrispondenza della trasmissione o ricezione di dati seriali.

    TRCP-C31:
    PWR: Spento, assenza alimentazione. Acceso, alimentazione presente.
    LINK: Spento, assenza segnale ethernet. Acceso, segnale ethernet a 10 o 100 Mbit.
    RX: Lampeggia in corrispondenza della ricezione di dati seriali.
    TX: Lampeggia in corrispondenza della trasmissione di dati seriali.

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)