Ho dato una occhiata al circolatore in questione e come si vede dal manuale modbus, è possibile acquisire i valori andando a leggere i relativi registri modbus, ad esempio:
Registro 00216: Pump1RPM (1rpm) Giri al minuto del motore
Registro 00218: Pump1OperatingTimeHI (1h) Tempo di utilizzo della pompa
La connessione modbus è una seriale RS485, per la connessione al PC puoi utilizzare un convertitore USB/Seriale (Esempio ATC-850). Ma poi ti servirà un programma sul PC che gestisca il protocollo Modbus andando ad acquisire i registri che ti interessano, in questo topic trovi ulteriori informazioni.
Se invece vuoi visualizzare i valori e/o gestire una automazione utilizzando i prodotti della linea SlimLine puoi acquisire i registri via Modbus e visualizzarli su pagina web e/o su pannello operatore. Se fai una ricerca nel forum con la parola Modbus troverai centinaia di topics che trattano l’argomento.