Lettura pagina attuale da PLC su cMT-3072x

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Lettura pagina attuale da PLC su cMT-3072x

Taggato: 

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #62074
    nikolas de stephanis
    Partecipante

    Stò provando in diversi modi a far leggere ad un plc S7 1200 Siemens il numero ID di pagina attuale del pannello Weintek. Ho provato sia tramite macro sia tramite funzioni plc e data trasfer senza riuscire nel mio obiettivo.

    La cosa strana, a mio avviso, che simulando online la macro periodica  il valore viene valorizzato correttamente dal PLC, cosa posso fare?

    #62081
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Come indicato in questo topic l’ID della pagina attuale è presente in una variabile del pannello…

    Il registro LW-9050 (16bit) : current base window ID sui terminali normali (o il registro PLW-9050 sui terminale serie CMT che hanno una pagina diversa per ogni utente) contiene il numero di pagina attivo sul terminale. Con una operazione di Data transfer puoi trasferirne il valore in un registro del PLC.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)