Vai al contenuto

Lettura variabili DWORD e FLOAT da PLC Vipa

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Lettura variabili DWORD e FLOAT da PLC Vipa

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35365
    Anonimo
    Inattivo

    Stò realizzando un programma su di un pannello MT8100i, il pannello è connesso in ethernet con un PLC Vipa 300s. La connessione con il PLC è corretta in quanto non ho problemi nella lettura di variabili WORD, mentre ho errori di visualizzazione dei valori acquisiti da variabili DWORD e FLOAT. Avete qualche suggerimento in merito ?

    #37663
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per la lettura di variabili DWORD e FLOAT dai PLC Siemens (Vipa utilizza il protocollo Siemens) occorre utilizzare la lettura da registro DBDn. In questo tipo di registro gli ultimi 4 bytes dell’indirizzo sono utilizzati per definire il byte mentre la DB và indicata sulle prime cifre, esempio DB11 word 212 diventa DBDn 110212 (Vedi estratto manuale).

    Inoltre nelle impostazioni PLC devi definire intervallo pacchetti a “0” (Screenshot).

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.