Vai al contenuto

Migrazione di vecchi programmi sviluppati con Remoter

Home Forum Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab Migrazione di vecchi programmi sviluppati con Remoter

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35402
    Paolo
    Partecipante

    Mi sono trovato nella necessità di convertire programmi sviluppati con Remoter nel nuovo ambiente LogicLab. In particolare avevo spesso fatto uso della Flag PLCPulse1000, che non mi pare disponibile nel nuovo ambiente di programmazione. Il seguente blocco di codice, posto all’inizio del loop, mi ha risolto il problema:

    PLCPulse1000:=FALSE;
    IF (SysClock1000 <> OldSysClock1000)THEN PLCPulse1000:=TRUE; OldSysClock1000:=SysClock1000; END_IF;

    #37742
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nell’ambiente di sviluppo Remoter erano disponibili alcune variabili che non sono più presenti in LogicLab, come ad esempio mi fai notare tu la PLCPulse1000. Nei programmi ladder la variabile si ottiene semplicemente utilizzando il contatto di tipo fronte positivo -]P[- con operando SysClock1000.

    Per quanto riguarda il linguaggio ST è ottima la tua soluzione.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.