Premesso che sia i terminali che il cMT-SVR gestiscono l’accesso ai registri del PLC nello stesso modo, cerco di dare le risposte alle tue domande anche se sinceramente non capisco le tue perplessità sull’accesso ai registri.
La comunicazione con il PLC per quanto riguarda gli oggetti sulle pagine è attiva solo sulla visualizzazione della pagina, ma ci possono essere degli oggetti di data transfer, di comunicazione PLC, di gestione allarmi che invece continuano a leggere/scrivere i registri del PLC anche se la pagina visualizzata non ha oggetti. Ma se curi bene il programma evitando questi oggetti puoi gestire come vuoi la comunicazione.
Per il tempo di aggiornamento puoi nel driver definire un tempo di pausa, oppure puoi gestire tutte variabili interne al terminale e trasferire a tempo le variabili dal PLC al terminale. In questo caso la lettura dal PLC avviene solo quando vuoi tu indipendentemente dalla pagina visualizzata.
La scrittura dei registri nel PLC avviene solo sulla variazion del valore da terminale.