    Gianfranco
    Partecipante

    Ho collegato un pannello MT8072iP ad un Logo! Siemens e avrei la necessita, tramite la funzione “introduzione numerica” di modificare due variabili contemporaneamente. Ad esempio VW 2 e VW 6. E’ possibile?

    #79514
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    L’oggetto introduzione numerica opera su di una sola variabile non è possibile farlo agire su due variabili contemporaneamente. Eventualmente puoi pensare di operare con una macro da eseguire sulla notifica al termine della scrittura.

    Nella macro usando due funzioni SetData puoi trasferire il valore inputato su due word del PLC.

    Ma perchè non fai la scrittura su di una variabile nel PLC e poi ne esegui  la copia sull’altra nel programma del PLC.