Vai al contenuto

Modulo CPU con 2 porte RS485 Modbus

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Modulo CPU con 2 porte RS485 Modbus

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #79701
    Anonimo
    Inattivo

    E’ possibile avere una cpu con due porte RS485 modbus di cui una master e una slave?

    #79703
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nell gamma di moduli CPU SlimLine esiste il modulo MPS054 che è disponibile con interfaccia seriale RS485 galvanicamente isolata, questo modulo ha anche ulteriori 2 interfacce seriali RS232 a cui puoi connettere un convertitore Seriale/Seriale per avere ulteriori RS485. Puoi ulizzare il semplice ATC-106 (Non isolato) o gli ATC-105 e ATC-108 che sono galvanicamente isolati.

    Ricordo che è anche possibile estendere il numeroi di porte seriali dei ns moduli CPU utilizzando convertitori Ethernet/Seriali (Vedi articolo) in questo caso le porte si possono aggiungere anche al modulo MPS056.

    In tutti i casi grazie ai blocchi funzione ModbusMaster e ModbusSlave che possono essere collegati a qualunque delle porte seriali puoi confiugurare le porte come master o slave.

    Il blocco funzione ModbusGateway ti permette anche di creare un gateway tra le due porte agendo sui pacchetti Modbus in transito.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)