Vai al contenuto

Monitorare da PLC la pagina attiva

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Monitorare da PLC la pagina attiva

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #57386
    Federico
    Partecipante

    Non riesco a capire come monitorare dal PLC il numero di pagina attiva.

     

    #57392
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Bisogna fare riferimento al manulae EasyBuilder al capitolo relativo ai System Registers, li troverai tutte le informazioni sui registri di sistema.

    Il registro LW-9050 (16bit) : current base window ID sui terminali normali (o il registro PLW-9050 sui terminale serie CMT che hanno una pagina diversa per ogni utente) contiene il numero di pagina attivo sul terminale. Con una operazione di Data transfer puoi trasferirne il valore in un registro del PLC.

    Un altro modo è di attivare nei PLC control il Write data to PLC (current base window) che esegue automaticamente la scrittura nella variabile PLC definita del numero di pagina ogni volta che la pagina sul terminale viene cambiata. Ecco l’estratto del manuale.

    Each time the base window is changed, the new window number will be written into the [Trigger address]. If [Use window no. offset] is selected, the window number of the base window plus the window number offset will be written into the [Trigger address].

    Per modificare da PLC la pagina del terminale rimando a questo topic.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.