Aggiungo a quanto riportato precedentemente, che la memoria totale a disposizione per il programma nella serie eMT3000 è di 50 Mb, quindi sufficente a contenere le 2000 pagine con un certo carico di grafica per ogni pagina.
In merito al numero di oggetti inseribili nella pagina del pannello, occorre conteggiare solo gli oggetti attivi, cioè gli oggetti che gestiscono la comunicazione con il PLC. Weintek pur non mettendo limiti sul numero di oggetti attivi contemporaneamente in esecuzione, consiglia di non superare i 256 per non rallentare troppo la fluidità del pannello. Nel numero totale di oggetti in esecuzione oltre a quelli presenti nella pagina, occorre conteggiare anche quelli di background, come allarmi, data transfer, PLC controls, ecc…
Un nostro Cliente ha realizzato un programma su di un pannello serie i connesso ad un PLC Omron, con oltre 300 oggetti attivi contemporaneamente in esecuzione, ed il pannello manteneva comunque una discreta fluidità operativa.