Vai al contenuto

Operare con variabili REAL su Siemens S7-300

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Operare con variabili REAL su Siemens S7-300

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35573
    Anonimo
    Inattivo

    Ho la necessità di operare con variabili REAL da un pannello Weintek su di un PLC Siemens S7-300 ma non riesco a capire come posso fare. Avevo già fatto applicazioni con S7-1200 senza problemi, ma ora su questo modello non riesco a venirne a capo. Avete suggerimenti.

    #38258
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Sui PLC S7-1200 come si evince anche dalla Guida connessioni PLC (Scaricabile dal ns sito) per gestire variabili REAL è predisposto il tipo Real.

    Sui PLC S7-300 non vi è un tipo definito per le variabili REAL, ma si utilizzano i tipi che operano su variabili DW (32 bit). Quindi utilizzeremo il tipo MD se si tratta di variabili allocate in area merker, o il tipo DBDn se si tratta di variabili allocate in DB. Naturalmente nel formato di visualizzazione occorrerà poi definire che si tratta di una variabile Float a 32 bit.

    Naturalmente si ricorda che le variabili a 32 bit (Sia DW che REAL) devono essere allocate nel PLC ad indirizzi divisibili per 4.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.