    Lavoriamo nel settore petrolifero e stiamo cercando dei pannelli HMI certificati ATEX, vedo che alcuni pannelli Weintek hanno certificazione ATEX, mi potete dire se sono certificati per zona 1/21 o 1/IIB ?

    #49554
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Alcuni pannelli HMI serie iE (Vedi link) e serie xE (Vedi link) hanno certificazione ATEX ma sono certificati per zona II (Vedere dichiarazione di conformità ATEX  scaricabile dalla pagina del prodotto).

    Ho chiesto al fornitore se avesse qualche modello certificato in zona 1 e mi ha risposto che hanno clienti che inseriscono un pannello normale in un case certificato per zona 1 e lo gestiscono tramite un mouse esterno (Certificato ATEX, che è facile da trovare) oppure lo comandano con tasti esterni connessi al PLC.