  • #77670
    Anonimo
    Inattivo

    Avrei la necessità di comandare da un unico inverter due diversi motori con caratteristiche diverse tra di loro. Ho visto che la serie GD350 permette questo tipo di configurazione, mi confermate che è possibile?

    #77674
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si come si evince da questo articolo, la serie GD350 ha la possibilità di configurare i parametri di 2 motori e di selezionare il motore attualmente connesso all’inverter. Vediamo quali sono i parametri da utilizzare

    • P08.31 (Default 0) che abilita selezione da ingresso logico, consiglio di utilizzare l’ingresso S4 impostando il parametro P05.04=35.
    • Gruppo di parametri P02.xx per i parametri del motore 1
    • Gruppo di parametri P12.xx per i parametri del motore 2

    Naturalmente occorrerà effettuare l’autotuning di entrambi i motori.