Vai al contenuto

Problema comunicazione tra terminale Mitos ed inverter Toshiba

Home Forum Novità ed informazioni Problema comunicazione tra terminale Mitos ed inverter Toshiba

  • Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 20 ore, 53 minuti fa da Anonimo.
Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #84308
    Anonimo
    Inattivo

    Ho connesso un pannello operatore per controllo inverter Mitos VT6 (Versione firmware 4.5) ad un inverter Toshiba VS11.

    Ma ho problemi di comunicazione, sul display del Mitos appare il messaggio “Inverter sconosciuto“.

    Ho visto che in questo topic si parla di inverter VF-S15, ho provato a confrontare i parametri per il mio inverter VF-S11 ed ho inserito i parametri ma senza risultati,

    Potete darmi suggerimenti in merito.

    #84314
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per togliere l’errore si deve:

    • Spostare gli switch dietro il Mitos in alto
    • Impostare su inverter F802=1
    • Impostare su inverter F829=1
    • Spegnere l’inverter
    • Riaccendere l’inverter

    Ora la comunicazione dovrebbe essere attiva.

    #84317
    Anonimo
    Inattivo

    Ho inserito questi parametri ed adesso funziona.

    Grazie del supporto.