  • #83789
    Marcello
    Partecipante

    Ho uno strano problema al mio dispositivo cMT-SVR100 non so cosa sia successo se uutilizzo la simulazione del progetto da EasyBuilder pro vedo la connessione con tutti i dispositivi.

    Se lancio il programma cMTViewer fuori da EasyBuilder pro il progetto non si connette e mi dice: DISPOSITIVO SERVER DISCONNESSO!!

    Cosa è successo? ho aggiornato solo della grafica e da li non si connette più.

    #83794
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Verifica la versione del sistema operativo del dispositivo e la versione EasyBuilderPro che stai usando.

    Non vorrei che il cMT sia molto datato quindi occorra aggiornare il sistema operativo.

    Usa come test il cMT Viewer interno ad EasyBuilderPro (Menu Tool->cMT Viewer) per collegarti e non la versione stand alone. Così da verificare se ci sono differenze di comportamento.