Problema con Weintek MT8051ie e 2 LOGO Siemens

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problema con Weintek MT8051ie e 2 LOGO Siemens

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #55064
    Carmelo
    Partecipante

    Ho una configurazione con un pannello MT8051ie che comunica con:

    LOGO!8 (master) con IP 192.168.88.98, TSAP locale 10.00 e TSAP remoto 2000
    Datexel DAT3580 con IP 192.168.88.97

    Con questa configurazione il tutto funziona perfettamente da tempo!

    Ora ho la necessità di aggiungere un altro LOGO! e tra le mani ho un LOGO!7 che è perfetto per l’uso!

    Carico il programma del LOGO!7 che sarà un altro master indipendente dal LOGO!8, e  do come indirizzo IP 192.168.88.96 TSAP locale 11.00 e TSAP remoto 20.00. Creo le pagine di visualizzazione ma dopo aver carico il tutto mi accorgo che, appena apro la pagina del LOGO!7 alcune variabili del LOGO!8 si resettano o cambiano casualmente.

    Come e possibile e come posso risolverlo?

    #55099
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Hai verificato di aver selezionato nel terminale Weintek oltre al driver LOGO anche la versione LOGO corretta nelle impostazioni IP.

    Verificare che non ci siano comunicazioni master/slave attive tra i 2 PLC.