Problema connessione cMT-SVR 100 con PLC Schneider TM258 SoMachine V4.1

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problema connessione cMT-SVR 100 con PLC Schneider TM258 SoMachine V4.1

Taggato: 

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #79640
    [email protected]
    Partecipante

    Ho un problema di comunicazione con un PLC serie TM258 SoMachine V4.1, sto utilizzando un modulo cMT-SRV-100 così configurato:

    • Locale Dispositivo 4 – Collegato ad un  PLC serie Premium Schneider Modbus TCP
    • Locale Dispositivo 5 – Collegato con un PLC serie SoMachine TM258 Modbus TCP

    Se avvio la simulazione da EasyBuilder on line dal PC comunico con entrambi, mentre quando vado a caricare l’applicazione nel modulo, il:

    • Locale Dispositivo 4 Comunica
    • Locale Dispositivo 5 NON comunica

    Avete qualche suggerimento?

    #79645
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Proverei ad effettuare queste semplici prove:

    1. Realizzo un progetto vuoto con i 2 dispositivi impostati e 2 TAGs 1 per ogni PLC e verifico che tutto sia ok
    2. Se l punto 1 è ok caricare il progetto che da errore ed attivare EasyDiagnoser sul progetto cercando di individuare l’errore (TAG errata esempio in oggetti generici o pagina specifica).
    #79710
    [email protected]
    Partecipante

    Risolto.

    Nella configurazione della comunicazione ethernet del PLC TM258 ho cambiato l’impostazione del: Protocollo Ethernet da IEEE  802.3 a Ethernet 2.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)