    Ho un problema di connessione tra PLC m241 sviluppato con Machine Expert e HMI.

    La comunicazione c’è e non compare la scritta ‘device e no response’ ma anche a progetto vuoto con solo una spia la variabile puntata (che sul plc è a 1) con una frequenza random di qualche secondo va a 0 poi torna a uno.

    Sul PLC sono tutte GVL, non tutte le variabili GVL sono usate nelle pou ma non ho mai avuto problemi in altri progetti.

    #76390
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Dalla versione 2.2 del Machine Expert è stato modificato il protocollo di comunicazione, quindi occorre aggiornare il driver nel programma EasyBuilderPro e poi con il download del programma caricare il driver nel pannello.

    Allego per il download il nuovo driver, copiare la cartella driver nella omonima cartella nel percorso di installazione di EasyBuilderPro sovrarscrivendo i files presenti.

    Per le TAGs non presenti nel progetto PLC l’importante che non vengano usate nel pannello.

    #76396
    zack_46
    Partecipante

    Sostituendo i driver di comunicazione ho risolto il problema!

    Grazie mille