Scrivo per chiedere consigli su un problema che ho riscontrato inserendo nel mio impianto, oltre alla CPU MPS054C100, anche una CPU MPS056A110, entrambe collegate al pannello Weintek CMT-3072XH.
Con la prima CPU non ho nessun problema su lettura/scrittura variabili, mentre con la seconda (MPS056A110) ho problemi con le variabili REAL, nonostante abbia rispettato le regole di assegnazione, come già fatto per la prima CPU.
In pratica mi escono degli asterischi al posto del valore numerico, se provo ad impostare un valore sul HMI mi si azzera la variabile nel PLC ma sul HMI restano gli asterischi. Allego lo screenshot delle assegnazioni che ho fatto.
Preciso che le variabili da %MDW4102 a %MDW41038 vengono lette dalla 1a CPU senza problemi, mentre dalla %MDW41050 alla %MDW41064 sono lette dalla 2a CPU e sono quelle che mi danno il problema.