    Riscontro un particolare problema su un pannello cMT3108XH.

    Leggendo dati da database e scrivendoli su variabili i dati corrispondono ma se li leggo da macro (con getdata) uno solo dei due campi prende valori diversi e non coerenti rendendo la macro inutilizzabile (Screenshot).

    #77572
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Verifica che nella macro siano stati dichiarati i giusti tipi di variabili.

    Classicamente nel database hai variabili INT per i dati a 16bit ma nelle macro i dati a 16 bit devono essere dichiarati short e non int.

    #77578
    fbossio
    Partecipante

    grazie mille, è un dettaglio che mi frega spesso