  • #73963
    domenico.romano
    Partecipante

    Quando collego il modulo PCB122D100 ad una CPU MPS054 e accendo il tutto, il PLC passa in stato di stop e il modulo inizia a riavviarsi ciclicamente. L’errore che vedo dai log della CPU è il seguente :

    18/09/2023, 12:27:01.450 [SFW198][5000] Md:0x0 CRC Exp:0x2C Rxd:0x80
    18/09/2023, 12:27:01.462 [SFW198][5000] Md:0x0, Cd:0x2A, Too retries
    18/09/2023, 12:27:01.463 [SFW198][6020] Error:5000 ApplID:0xC7A60F75
    18/09/2023, 12:27:01.463 [SFW198][5050] Md:0x0, DI acquisition error
    18/09/2023, 12:27:01.463 [SFW198][6010] Stop ApplID:0xC7A60F75

    Posso fare qualcosa ?

    #73973
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si tratta di un problema di comunicazione del modulo CPU con il modulo di I/O. La comunicazione è su bus I2C ed il sistema controlla ogni pacchetto dati in comunicazione con un CRC ed in caso di errore  visualizza l’errore ed esegue una ritrasmissione del pacchetto.

    Se le ritrasmissioni sono molte viene segnalato l’errore di “Too retries” e viene reinizializzata l’esecuzione del programma.

    Credo vi sia un problema sul bus di comunicazione sul modulo CPU o sul modulo di estensione. L’unica soluzione è fare un RMA di riparazione di entrambi i moduli che li ricontrolliamo.

     