Vai al contenuto

Problemi di connessione con PLC

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problemi di connessione con PLC

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35240
    Anonimo
    Inattivo

    E’ da parecchi mesi che ho un pannello MT8050i connesso in rete Ethernet con protocollo modbus TCP con 3 PLC SlimLine. Ieri è successo che la comunicazione con uno dei tre PLC non era più attiva. Tutti i comandi e le visualizzazioni di dati verso 2 PLC funzionavano correttamente mentre con il terzo non vi era comunicazione.

    Ho spento e riacceso il terminale è tutto a ripreso a funzionare correttamente, mi domandavo se è possibile controllare la corretta comunicazione tra il pannello ed il PLC ed eventualmente se è posssibile forzare in qualche modo la riconnessione del pannello al PLC.

    #37319
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Quando il terminale non riesce più a connettersi al PLC (Cavo scollegato, PLC spento, ecc) sul display compare il pop up con l’indicazione PLC no response. Agendo sul tasto Close la scritta scompare ma il terminale continua a tentare la connessione ogni circa 1 secondo. Quindi ammettendo che il PLC fosse sconnesso o spento, alla sua riconnessione la comunicazione riprenderebbe in automatico. Nell’area System Reserved Words/Bits esistono dei bits specifici che controllano la comunicazione con il PLC. E’ possibile agire su questi bits con un oggetto Imposta bit da una pagina del terminale.

    I bits LB-9153 e consecutivi permettono di disabilitare l’auto riconnessione (Se attivi il terminale tenta di autoriconnettersi al PLC). Nel caso si scolleghi un PLC dal pannello per evitare di perdere tempo a contattarlo può essere utile azzerare questo bit con un oggetto Imposta bit da una pagina del terminale.

    I bits LB-10070  e consecutivi permettono di forzare la riconnessione al PLC. Sono utili nel caso venga modificato l’indirizzo IP del PLC a cui connettersi da una pagina del pannello (Vedi LW-9600 e consecutive) e si desideri riconnettere il pannello al nuovo IP.

    I bits LB-10100 e consecutivi permettono di verificare se il PLC è effettivamente connesso al pannello, ed eventualmente forzandoli è possibile forzare la riconnessione.

    Allego un semplice progetto che gestisce la connessione a due PLC SlimLine, uno connesso tramite porta seriale e l’altro connesso in modbus TCP. Sono riportati sul pannello i bits di stato e può essere utile per capirne il funzionamento (Download progetto).

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.