Problemi di connessione tra PC e terminale (Serie MT 500)

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problemi di connessione tra PC e terminale (Serie MT 500)

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #34718
    Anonimo
    Ospite

    Non riesco piu a connettermi con il programma Easy Builder su PC al terminale serie MT. Mentre sviluppavo una applicazione su terminale MT508 dopo svariate modifiche il programma Easy Builder non si connette piu al terminale.

    Tutte le impostazioni della linea seriale sono corrette come pure il cavo di programmazione, lo stesso che stavo utilizzando senza problemi fino ad un attimo prima del blocco della comunicazione.

    #36205
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Probabilmente è stata sconfigurata l’impostazione standard di comunicazione impostata sul terminale. Pertanto il PC non riesce più a connettersi al terminale stesso. Per ripristinare le condizioni di comunicazione di default, aprire il coperchio di protezione degli switches posto sul retro del terminale.

    Con il terminale acceso, spostare in posizione on lo switch SW2, e premere il pulsante di reset. La comunicazione con il programma Easy Builder riprenderà a funzionare.

    Ora è possibile spegnere il terminale e rimettere lo switch in posizione off.

    #36222
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La procedura di reset imposta la comunicazione a 38400 baud che è il valore predefinito nel programma Easy Manager indipendentemente dal valore impostato. Il valore impostato nel programma definisce il baud rate a cui vengono effettuate le operazioni di upload e download e viene impostato automaticamente durante la procedura.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)