Da un pò di tempo un pannello eMT3000 collegato tramite porta Ethernet un PLC Omron CJ1G presenta dei rallentamenti nell’acquisizione di qualsiasi valore da e verso il PLC. In pratica ho notato che il “blink” della connessione ethernet lampeggia con una cadenza regolare di circa 1 volta al secondo sia lato HMI che lato PLC, quando normalmente i lampeggi non sono conteggiabili ad occhio nudo. Al pannello è collegato anche un dispositivo su RS485 che risponde prontamente e senza alcun ritardo.
Da notare che spegnendo e riavviando il pannello la situazione non cambia, l’unico modo per risolvere temporaneamente il problema è quello di riscaricare il progetto sul pannello, anche senza cancellare eventi/dati. Ho provato a monitorare il carico CPU (mediamente 30-40% anche a comunicazione lenta) e la memoria HMI (tramite LB9035 che risulta sempre OFF) senza ottenere un indizio di un qualsiasi problema.
Sul pannello girano anche alcune macro (12) che tengo monitorate nell’esecuzione tramite i byte da LW10900 a LW10911 ma tutte risultano in stato 0 e quindi non in loop.
Avete qualche suggerimento in merito da potermi dare ?