Problemi in simulazione HMI con EasyBuilder 8000

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problemi in simulazione HMI con EasyBuilder 8000

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35509
    Stefano
    Partecipante

    Stò facendo alcune prove con EasyBuilder 8000 e quando vado in simulazione Off-line, mi compare in errore relativo alla porta 8000 è in uso. Effettivamente sul pc c’è un software in ascolto sulla porta TCP 8000.

    Nelle impostazioni del software non sono riuscito a trovare un menù dove poter cambiare la porta di ascolto del “Local HMI”. C’è magari qualche chiave di registro da poter modificare ?

    Ovviamente non posso fermare ne configurare diversamente il software che attualmente occupa la porta 8000.

    #38060
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La porta TCP 8000 è la porta usata per la comunicazione tra i terminali, per modificarla devi andare nel menù Edit -> Parametri di sistema nel tag Modello e modificare la porta (Screenshot).

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)