Vai al contenuto

Problemi nella comunicazione Ethernet tra HMI e PLC

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problemi nella comunicazione Ethernet tra HMI e PLC

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #36192
    Anonimo
    Inattivo

    Ho eseguito il setting di tutti parametri per la comunicazione ethernet tra il pannello weintek MT8073iE ed un PLC Schneider M241 come indicato nei manuali. Purtroppo noto un rallentamento nella comunicazione e comparsa spesso del pop-up “plc no response” sul pannello. Pensavo fosse dovuto a due macro che eseguivo periodicamente con cadenza di 1sec, ma eliminandole dal progetto la situazione non è cambiata. Nei parametri di sistema inserendo nuovo PLC ho selezionato il driver corrispondente a Somachine Mseries seguendo tutte le impostazioni in merito.

    La lan del PLC è stata settata con IP successivo a quello impostato sulla lan2 dell’hmi e gateway l’IP dell’HMI, subnet come di regola uguali, provando a riaccendere sembra che si crei una sorta di buffer, dopo il quale compaiono le variabili tra PLC ed HMI (bit lamp e pulsanti) utilizzate proprio per lo scopo di test. Avreste qualche suggerimento in merito… Grazie anticipatamente.

    #40058
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Come hai configurato le due porte LAN del pannello ? Ti ricordo che devono essere impostate su due classi diverse, quindi se connetti il PLC utilizzando la LAN2 configurata nella stessa classe del PLC, devi configurare la LAN1 su un’altra classe.

    Hai rigenerato il file xmls da SoMachine per verificare che non ci siano variabili errate ?  Il messaggio “PLC no response” compare quando ci sono problemi di comunicazione ma anche quando cerchi di accedere ad una variabile PLC con indirizzo errato.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.