    Viste  le  richieste di esempi per la gestione dell’inveter da pannello operatore posto il progetto ABC_HMI_Inverter (Screenshot), un semplice progetto che permette la gestione dell’inveter da pannello HMI tramite connessione Modbus in RS485 (Download).

    Sull’inverter occorre verificare alcuni parametri.

    Parametro P14.00=1 local communication address (Nodo Modbus: 1).

    Parametro P14.01=4 Communication baud rate (19200) e P14.02=5 Data bit check (e, 8, 2).

    Parametro P00.01=2 Run command channel (Attiva impostazione comandi da Modbus. registro 2000H, il LED sul tastierino Local/Remote si accende).

    Parametro P00.06=8 Frequency command selection (Attiva impostazione frequenza da Modbus, registro 2001H).