L’esempio pur essendo un dimostrativo riporta esattamente un reale programma PLC.
Nelle logiche di marcia arresto è condizione indispensabile utilizzare come pulsante di marcia un pulsante normalmente aperto (no), e come pulsante di arresto un pulsante normalmente chiuso (nc).
Questo garantisce di poter sempre arrestare il motore anche in caso di rottura del filo di collegamento del pulsante di arresto. L’eventuale rottura del filo spegne l’ingresso pulsante di stop del PLC (PbStop) forzando lo spegnimento dell’uscita comando motore (Motor).
E’ per questo motivo che nella realizzazione del programma ladder di una sequenza di marcia/arrresto per il pulsante di stop è utilizzato un contatto normalmente aperto. Il pulsante di stop di tipo (nc) attiverà sempre l’ingresso del PLC, ed il relativo contatto nella sequenza logica ladder sarà sempre attivo (chiuso).
Concordo con te che nell’esempio per il simulatore poteva essere utilizzato un contatto normale chiuso, era più intuitivo l’utilizzo, ma abbiamo preferito seguire le indicazioni applicative reali.