Vai al contenuto

Refresh variabili lento in configurazione OPC-UA server

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Refresh variabili lento in configurazione OPC-UA server

Taggato: 

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Autore
    Post
  • #70341
    Anonimo
    Inattivo

    Premetto che è la prima volta che mi approccio a OPC UA.

    Ho realizzato un progetto che ha lo scopo di implementare industria 4.0 su una macchina non originariamente predisposta, interfacciando a questo proposito un CMT-G01 da Voi appena acquistato con un pannello operatore di terze parti mediante protocollo Modbus TCP-IP , seguendo questa guida non ho avuto problemi a realizzare l’applicazione.

    Noto però, che a differenza del progetto scritto su un normale HMI dove le variabili mappate vengono aggiornate praticamente immediatamente, nel caso invece della comunicazione cMt-G01 Server<- Software OP CUA client  le variabili vengono aggiornate con un clock che pare fisso a 5 minuti circa.

    Mi si chiede di diminuire il refresh dei dati a valori di secondi, non minuti, e non ho trovato modo di eseguire tale impostazione. Come possibile fare per ottenere il risultato richiesto?

    #70345
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non so come hai sviluppato il programma ma il refresh tipicamente è a secondi, non può essere a minuti.

    Hai verificato se la lentezza è tra il client OPC-UA ed il cMT-G01 oppure tra il cMT-G01 ed il pannello in Modbus-TCP ?

    Non è che hai indirizzato TAGs nel pannello in modo errato così da mandare in timeout la comunicazione e quindi creare ritardi.

    #70349
    Luca
    Partecipante

    Per prova, prima di chiedere informazioni, ho replicato lo stesso progetto usando un HMI “virtuale” con le stesse impostazioni di comunicazione, scollegando temporaneamente dalla rete cMT-G01 ed andando in simulazione online su easybuilder sulla stessa macchina sulla quale faccio girare il client OPC-UA. In questo caso il refresh delle variabili è praticamente istantaneo.

    La cosa veramente strana è che ho notato che il refresh, usando OPC-UA è praticamente sempre di 5 minuti, motivo per cui ho supposto sia una limitazione di qualche tipo dovuta al protocollo, tipicamente usato per database e non per interfaccia uomo-macchina.

    Come possibile ovviare?

    #70362
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Hai provato a cambiare Client OPC, io utilizo OPC Expert per i test…

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.