I moduli di acquisizione I/O seriali Trycom possono gestire due diversi protocolli di comunicazione il protocollo ASCII ed il protocollo Modbus RTU. Per la selezione del protocollo occorre agire sui due dip-switches posti sul fianco del modulo. [Off-Off] Protocollo Modbus RTU[Off-On] Protocollo ASCII[On-On] Modo test, lampeggiano tutti led.
Per portare alle condizioni di default (Indirizzo di nodo “0”, comunicazione a 9600, n, 8, 1) il protocollo ASCII occorre:
a) A modulo acceso portare da Off a On lo switch 2.
b) Spegnere il modulo.
c) Riaccendere il modulo.
d) Riportare da On a Off lo switch 2.
Per portare alle condizioni di default (Indirizzo di nodo “0”, comunicazione a 9600, n, 8, 1 e checksum abilitato) il protocollo Modbus RTU occorre:
a) A modulo acceso portare da Off a On lo switch 1.
b) Spegnere il modulo.
c) Riaccendere il modulo.
d) Riportare da On a Off lo switch 1.