    Ho letto sul sito che: Limitatamente alle schede PCB137Cxxx (Cortex M7) è possibile utilizzare le click board per dotare il sistema di funzioni particolari. Esiste una vasta gamma di schede “click board” di Mikroe atte a svolgere miriadi di funzioni diverse ora integrabili nei sistemi SlimLine.

    Ho visto che c’è anche la possibilità di installare una schedina appunto Mikroe per la gestione del Dali. Ma all’interno di LogicLab, come gestisco tale protocollo?

    #76942
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si nelle schede PCB137xxxx è previsto il montaggio delle schede Click Boards MikroE, in questa gamma di schede vi sono moltissime funzioni. Il problema è che i segnali su cui si appoggiano le varie funzioni non sono sempre gli stessi. Nella nostra scheda PCB137 abbiamo portato:

    • Bus SPI
    • Bus I2C
    • UART

    Ma da LogicLab l’unica risorsa gestibile al momento è l’UART che si può utilizzare come porta seriale COM2. In effetti i moduli CPU dotati di porta RS485 utilizzano un modulino stile MikroE sviluppato da noi.

    Quindi gli unici moduli MikroE standard gestibili da LogicLab sono quelli che utilizzano l’interfaccia seriale (Pin 13: Tx, Pin 14: Rx).