    In azienda abbiamo diversi impianti equipaggiati con pannelli Weintek MT6100i.

    Visto che quel modello di pannelli non è più disponibile, vorrei eseguire un backup del programma e convertirlo per utilizzare un nuovo  pannello come parte di scorta.

    Come posso operare?

    #71265
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per eseguire l’upload del programma da un pannello MT6100i dovresti utilizzare il programma EasyBuilder8000, connettendoti in USB con il pannello.

    Molto più agevole inserire un PenDrive (Max 8Gb) nel pannello a pannello acceso, apparirà una finestra di po-up da cui è possibile scegliere di effettuare l’upload del programma. Verrà richiesta una password quella di default è 111111.

    Terminato l’upload ti troverai sul PenDrive il file progetto che potrai importare direttamente in EasyBuilderPro. Naturalmente potrai eseguirne l’importazione solo se il file non è protetto da password o se sai la password.