    Devo realizzare una applicazione in cui devo acquisire una grandezza analogica con una lettura Modbus da un PLC di una macchina, nello specifico mc/h di acqua prodotta, e dovrei realizzare uno storico con i Mc prodotti (Ad esempio ogni 24 ore).

    Pensavo di utilizzare un Vs PLC SlimLine per gestire l’acquisizione Modbus e poi creare creare un counter per gestire la differenza dei MC ogni tot di ore (Ad esempio ogni 24) e salvare questo numero in memoria. Questo ci permetterebbe di avere una tabella aggiornata periodicamente per contabilizzare i consumi.

    E’ possibile realizzare quanto indicato?

    #84635
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Quanto richiesto è sicuramente fattibile con i ns sistemi programmabili, per l’acquisizione Modbus dal PLC sia in seriale Modbus RTU o in ethernet Modbus TCP puoi utilizzare il blocco funzione ModbusMaster.

    Acquisito il valore istantaneo dei MC prodotti lo puoi salvare in una variabile di memoria, ogni tempo definito potrai eseguire la differenza con il valore salvato nella lettura precedente calcolando i MC prodotti.

    Il valore calcolato lo si può salvare ad esempio utilizando il FB StringToLogFile in un file CSV che potrà essere letto via FTP e/o trasferito sempre via FTP con il FB FTPClient su di un server aziendale, in questo topic è descritta una situazione analoga.