Vai al contenuto

Storicizzazione dati su database

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Storicizzazione dati su database

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Autore
    Post
  • #36165
    Michele
    Partecipante

    Ogni 5 minuti, dovrei leggere più di 200 variabili, da PLC (Allen Bradley: Micrologix e SLC-5, collegati in ETH), per poi salvarle su un PC in rete, su database: Microsoft Access, SQL o altro. E’ possibile usando, EasyBuilder PRO, e MT8073iE ? oppure potete consigliarmi un’altra soluzione.

    #40008
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Con i pannelli classici è possibile solo salvare file con estensione CSV, che possono poi essere importati manualmente in un database.
    Con la serie di pannelli CMT è possibile appoggiare i dati direttamente su di un database esterno che deve essere un MySQL.

    #45717
    Michele
    Partecipante

    Ho acquistato un “cMt-SVR-100” per avere la possibilità che le variabili, lette da un PLC vengano scritte direttamente sul database, senza intervenire manualmente. C’è qualche esempio su “cMt-SVR-100”, per acquisizioni dati dal campo da PLC “Rockwell Ethernet/IP (DF1)” e salvataggio dati su un database?

    #45719
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ti allego per il download il programma Database_Server_Demo (Download) che riporta un esempio di quello che devi fare. L’esempio usa variabili interne e non si collega a nessun PLC, ma è facile inserire il collegamento con il PLC che desideri.

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.