  • #59934
    Chiara
    Partecipante

    Su Windows 10 ho installato il programma AXR2E, creato la COM2 come interfaccia seriale.

    La porta viene rilevata nei dispositivi di Windows, l’utility la vede connessa in verde, ma dalla scheda COM TERMINAL una volta stabilita la connessione e eseguito l’auto test, guardando i led sulla scheda e sul dispositivo collegato non sembra esserci comunicazione, i led restano sempre spenti.

    Da PUTTY non si apre nemmeno la connessione  verso COM2.

    Come posso capire se è un problema di windows o dell’ATC-1200?

    #59946
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Intanto ti consiglio di fare una prova con il nostro programma Toolly come suggerito in questo topic. In questo modo verifichi che il convertitore sia correttamente configurato e che accetti la connessione TCP o UDP (Dipende da come l’hai configurato) e che i caratteri inviati da rete siano trasmessi sulla seriale e viceversa.

    Se con questo test tutto funziona, allora il problema è da ricercarsi nella configurazione della porta nell’utility AXR2E.

    #59951
    Chiara
    Partecipante

    Era un problema sul cavo fisico, tutto risolto.