Vai al contenuto

Trasferire al PLC il numero della ricetta in uso

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Trasferire al PLC il numero della ricetta in uso

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #82726
    Fulvio
    Partecipante

    Salve a tutti, sto preparando un progetto per un MT8072iP con un PLC Siemens S7-1200; vorrei utilizzare le ricette sul pannello e mi servirebbe il numero della ricetta da trasferire al PLC (Recipe.Selection), ma non riesco a trovare un modo per trasferirlo al PLC.

    Esiste un modo ?

    #82775
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il selection si può trasferire con una macro. Esempio leggo selection e trasferisco su LW50 del pannello:

    macro_command main()
    short sel
    GetData(sel, "Local HMI", RECIPE, "aa.Selection")
    SetData(sel, "Local HMI", LW, 50, 1)
    end macro_command

    Dovendolo trasferire sul PLC nella istruzione SetData al posto di Local HMI dovrai definire il PLC con i relativi parametri.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.