  • #73743
    Anonimo
    Inattivo

    Utilizzo i pannelli cMT con PLC Codesys integrato, normalmente da ambiente Codesys comunico con i miei dispisitivi di I/O utlizzando la comunicazione Modbus TCP.

    Ho provato ad utilizzare in abbinamento sempre da ambiente Codesys anche le porte seriali del pannello con protocollo Modbus RTU ma non sono riuscito… Avete suggerimenti?

    #73746
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Putrtroppo le porte seriali del pannello non possono essere utilizzate direttamente dall’ambiente Codesys.

    Però puoi utilizzare l’Internal Modbus Gateway che permette di mappare variabili su PLC esterni connessi alle interfacce dell’HMI, su registri Modbus accessibili da programma Codesys.

    Quindi puoi mappare dispositivi Modbus RTU sul gateway e potrai raggiungerli dal programma Codesys. Non è proprio un accesso diretto ma può essere un escamotage utile.