Utilizzo della scheda SDCard

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Utilizzo della scheda SDCard

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #45622
    Paolo
    Partecipante

    Stò cercando di sfruttare la presenza dello slot per sdcard sulle CPU SlimLine Cortex M7 per salvare la configurazione del PLC (alcune celle di memoria). Fin qui tutto bene. Le mie intenzioni originarie erano di esportare o importare i suddetti parametri utilizzando una pagina web residente.

    Il problema è che se inserisco la memory card a PLC già avviato la presenza della stessa non viene rilevata. Devo necessariamente avviare il PLC con la card già inserita.

    E’ possibile far ‘montare’ la memory card a PLC già avviato?

    #45626
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il file system dello SlimLine considera la SDCard non operabile al volo, questo perchè deve gestire la sicurezza sui dati in FAT (Spegnimenti random con file aperti). La gestione prevede una transazione dei dati sulla memoria FRAM interna. Alla accensione viene eseguita una scansione della intera FAT e se vi era una transazione non correttamente chiusa i dati in FRAM sono copiati nella SDCard.

    Inoltre se usi la formattazione eFAT hai la possibilità di definire i nomi dei files con 14 caratteri (Compreso il punto) con caratteri maiuscoli e minuscoli. Se usi la formattazione FAT standard puoi solo usare nomi 8+3 tutti in maiuscolo.

    Per il trasferimento dei dati verso l’esterno del sistema puoi utilizzare l’accesso in FTP (Il sistema gestisce sia il server che il client FTP).