Vai al contenuto

Utilizzo programma EasyDiagnoser

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Utilizzo programma EasyDiagnoser

Taggato: 

  • Il topic è vuoto.
Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #51661
    Osvaldo
    Partecipante

    Ho un pannello MT8070iE lo programmo e lo collego ad un PLC della Panasonic, funziona tutto regolarmente,ma se apro EasyDiagnoser quando compare (Seleziona HMI) vedo l’indirizzo IP del pannello e relativo nome confermo con OK, si apre il programma ma non vedo nulla sembra non vada in linea.

    Il collegamento tra pannello e PLC è in seriale via porta RS232 e tra PC e pannello è in rete ethernet.

    #51678
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aprendo EasyDiagnoser imposti indirizzo IP del pannello, ma nel campo Project port hai impostato 8000 ?

    Con il programma EasyDiagnoser attivo devi selezionare il dispositivo (PLC) su cui vuoi eseguire il test, lo devi scegliere nel menù a tendina in alto. Per provare puoi scegliere Local HMI e poi con il tasto Capture potrai eseguire la cattura dei pacchetti (Screenshot).

     

    #51680
    Osvaldo
    Partecipante

    Grazie mille problema risolto.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.