    Ho visto nel manuale inverter al capitolo “Panoramica della funzione STO” nello schema applicativo che si utilizza un relè a doppio contatto che interrompe il 24Vdc sui morsetti H1 e H2.

    Ora avrei la necessità di utilizzare una tensione 24Vdc fornita da un alimentatore esterno in modo da poter parallelare i morsetti H1 e H2 di più inverter e pilotarli con un unico relè a doppio contatto.

    E’ possibile realizzare questo tipo di collegamento.

     

    #77437
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo è possibile, naturalmente il negativo della alimentazione sterna và connesso con il COM dell’inverter.

    Ricordo comunque di garantire come richiesto dall’inverter la contemporaneità di comando sui due due morsetti H1 e H2, quindi meglio utilizzare un relè a doppio contatto che due relè a singolo contatto in parallelo.