Visualizzazione stato segnali in una tabella

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Visualizzazione stato segnali in una tabella

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #79197
    Battiesguscia
    Partecipante

    Salve, c’è un metodo pratico per visualizzare in una tabella lo stato dei sensori che ho in campo…

    Esempio se attivo la cella diventa verde e se non è attivo rosso, così l’operatore vede subito il problema perché un determinata sequenza non va avanti perché si è scordato di manovrare valvole manuali.

    #79228
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi farlo come meglio credi, la cosa più veloce che mi viene in mente è inserire un oggetto Bit Lamp nelle varie celle della tabella collegando lo stato del bit con la variabile da visualizzare.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)