Ottobre 12, 2016 alle 1:41 pm in risposta a: Invio di Email con i terminali della serie eMT3000 #39728
Marcello
PartecipanteSi, ma come ho detto non funziona, ho provato anche a cambiare accesso a internet ma il problema persiste.
Ho pensato ad un problema di connessione Internet, allora mi sono disconnesso dal router dell’ufficio, attivato la Wi-Fi ed utilizzato il cellulare con hot spot (TIM 4G). Nessuna differenza. Non so più che fare.Ottobre 12, 2016 alle 6:25 am in risposta a: Invio di Email con i terminali della serie eMT3000 #39726Marcello
PartecipanteUtilizzo EasyBuilderPro con un pannello Weintek 8070IER, ho seguito passo-passo la configurazione indicata per invio email su evento, compresa la creazione di una @gmail dedicata, ma il pannello non riesce ad inviare nulla. Ho inserito anche un controllo sul TAG LB 12053 ed in effetti dopo pochi secondi va in TRUE indicando l’errore di invio.
Ho pensato, anche se la scheda tecnica ne indica la possibilità, che il mio pannello non fosse abilitato ad inviare mail, pertanto ho fatto una prova sia in modalità simulazione on-line con il mio programma che con quello fornito in questa discussione convertendolo per la serie eMT3000. Stesso risultato.
Quale può essere il problema? Ho cercato su internet possibili errori, ma anche altri siti, video, tutorial ecc.. confermano che la procedura seguita è corretta. Ho provato a disinstallare EBPro e installare l’ultima versione dal vostro sito ma questo non ha cambiato nulla.
Ottobre 3, 2016 alle 9:43 am in risposta a: Progetto di startup per connessione HMI a SlimLine #39722Marcello
PartecipanteSelezionando ELSIST MODBUS è possibile accedere (EB8000 PRO) solo a queste opzioni:
ELSIST MODBUS ASCII
ELSIST MODBUS RTU
ELSIST MODBUS TCP/IPSenza la possibilità di scegliere ulteriori “configurazioni”. Quindi se si utilizza il dispositivo ELSIST MODBUS questo è per definizione zero-based addressing, giusto ?
Settembre 29, 2016 alle 2:49 pm in risposta a: Progetto di startup per connessione HMI a SlimLine #39718Marcello
PartecipanteNon so se nel forum venga segnalato, ma avendo trovato questo argomento segnalo una precisazione in merito al collegamento tra SlimLine e pannello operatore Weintek. La corrispondenza tra SlimLine e Weintek è la seguente:
Bit: %MX100.16 —> %MX 40015 (ovvero indirizzo di partenza 40000+ allocazione 16 -1)
Word: %MW100.16 –> %MW 40007 (ovvero indirizzo di partenza 40000+ allocazione 16/2 -1)Il -1 mi ha fatto impazzire…
Marcello
PartecipanteHo trovato! Se utilizzo delle macro per inviare comadi il Display funziona, se provo a creare un tasto il TS invia questo codice:
01 01 00 00 00 10 3D C6
e non ottenendo risposta segnala lo stato di “PLC no Response”. Posso fare qualcosa ?
Marcello
PartecipanteEccomi ancora… Ho impostato il PLC (display) in questo modo:
Tipo PLC: MODBUS RTU
PLC I/F: RS-485 2W
COM: COM1(9600,N,8,1)
Stazione PLC no.: 1Ho creato due Bit Lamp e due Word Lamp.
Bit Lamp :0x 1#40001
Bit Lamp :4x_bit 1#40001
Word Lamp : 0x_single_coil 1#40001
Word Lamp: 4x 1#40001Giusto per una prova, ma niente continua a darmi “PLC no Response”. Dove sto sbagliando ?
-