Paolo
PartecipanteEffettivamente mentre facevo altre prove per circoscrivere il problema, LogicLab è crashato. Al riavvio ha funzionato tutto a dovere e il problema non si è ripresentato. Grazie mille…
Paolo
PartecipanteSono riuscito a caricare il nuovo firmware (Pck043B000.upl) utilizzando Toolly via COM0. Vorrei caricare anche le pagine web (Mdp020d100), in quale cartella devo trasferirle ?
Paolo
PartecipanteSono per caso incappato nel messaggio inviato da lillaz (messagge id: 5552). Vorrei, se possibile, un chiarimento in merito all’uso della funzione Average. Viene segnalato nella risposta (5553) che il blocco average dovrebbe essere eseguito solo se l’acquisizione del valore della sonda avviene con successo; in caso contrario può verificarsi il bloccco dello SlimLine. Io ho questa situazione:
SysGetAnInp.Value –>(input).ValueScale –> (value).Average
Mi chiedo, è sufficente assegnare il segnale fault (invertito) del blocco SysGetAnInp all’ingresso Enable di Average per ovviare a questo problema ?
Paolo
PartecipanteStò utilizzando delle sonde Pt1000, ne sto acquisendo il valore con un modulo PCB126C130. La sonda, a 2 fili, si presenta con un cavo metallico saldato sul sensore.
Ho rimosso i ponticelli LK7 e LK8 perchè effettuo la lettura su AIN03 e connesso il cavo rosso a AI03+ e lexc connesso il cavo bianco a AI03- e Isense la lettura sembra avvenire correttamente ma se effettuo la lettura della sonda con un altro apparato, un “mve vario pro” per la conservazione criogenica di matriale biologico, riscontro una differenza in gradi celsius di circa +1 e mezzo.
Ho provato ad effettuare la lettura nella modalità AD_PT1000_ITS_90. In questo caso la lettura si avvicina a quella di riferimento ma permane superiore di cira un grado. C’è qualche correttivo che posso utilizzare o hai un suggerimento ?
Paolo
PartecipanteChiedo scusa, ma credo che l’ipotesi precedente non sia applicabile nel mio caso, io infatti ho la necessita di interrogare i dispositivi modbus sia dallo SlimLine che da una postazione terza.
Da qui l’idea di utilizzare il convertiore ATC-3000 che consente più connessioni simultanee.
Paolo
PartecipanteAvrei un’altra domanda, dovendo comunicare con 11 dispositivi modbus raggiungibili con 11 convertitori d’interfaccia Ethernet/Seriale mi chiedevo se utilizzando un altro convertitore sulla seriale del plc, e configurando i convertitori in modo che il protocollo di rete da utilizzare sia udp in brodcast, sarebbe possibile utilizzare il FB ModbusMaster seriale di volta in volta configurato con il NodeID del dispositivo con il quale si vuole comunicare ?
Febbraio 10, 2016 alle 9:53 am in risposta a: Problemi programmazione CPU SlimLine da LogicLab #39356Paolo
PartecipanteBuongiorno, vorrei un chiarimento sul significato dell’indirizzo Modbus nel pannellino di configurazione della connessione al PLC all’interno di LogicLab. (On-line->Set up comunication-> selezionando Modbus TCP ed entrando nell Properties).
Nel popup (Modbus TCP/IP config v10.1.3.0) sono visibili i campi IP o hostname e la porta TCP relativi al PLC al quale connettersi e a seguire relativamente al protocollo ModBus:
Address, timeout e il connect timeout.
il campo del quale vorrei un chiarimento è proprio l’indirizzo modbus (Address). In alcuni casi ho visto che nel progeto è impostato su 1 altre volte 255. Vorrei capire perchè è possibile modificarlo e in quali casi è necessario farlo.
-