  • in risposta a: Porte da aprire per accesso da remoto a terminale cMT #63033
    Carmelo
    Partecipante

    Non utilizzo nessun EasyAcces da quanto ho capito dovrei aprire :

    21: Per effettuare accesso in FTP
    5900: Per l’accesso al terminale da VNC
    20248: Per le operazioni di programmazione da EasyBuilder

    E la porta per cmtviewer qual è?

    in risposta a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus #45346
    Carmelo
    Partecipante

    Be dopo una miriade di prove ho risolto impostando protocollo Modbus TCP/IP andando a leggere l’indirizzo 4×16  e non 4×40016  E funziona anche l’indirizzo 3×16.

    Problema risolto grazie mille di tutto!

    in risposta a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus #45343
    Carmelo
    Partecipante

    Provato e riprovato nessun miglioramento! Ho anche usato il protocollo modbus  tcp ip usando un convertitore di interfaccia ma nessun risultato ci rinuncio…

    in risposta a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus #45336
    Carmelo
    Partecipante

    Ho installato modbus master simulator e il DAT3014 si comporta come la sua documentazione!

    in risposta a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus #45332
    Carmelo
    Partecipante

    Salve! Grazie per la risposta.  Ho fatto la prova a usare il comando 3x 40015 e 4x 30015 ma il problema persiste! Ho notato che la numerica non viene visualizzata per niente! E dopo qualche secondo il terminale dice PLC no response.

    Ho fatto una miriade di prove ma niente, ho provato anche in ascii riprogrammando il DAT3014! E addirittura usando un convertitore rs485/modbus TCP.  Sto utilizzando il DAT3014 perché ne ho un paio a casa, e volevo usarlo per un progetto prototipo, ho preso già in considerazione di usare i vostri prodotti!

    in risposta a: Connessione con inverter Toshiba TOSVERT VF-nC3 Series #39772
    Carmelo
    Partecipante

    Salve a tutti ho provato a collegare un inverter VF-NC3 ad un MT8070, collegando il pin4 e 5 dell RJ45 al pin 1 e 2 della COM1, avviando il tutto il pannello mi dice PLC non connesso. Dove sbaglio ?