Vai al contenuto

Carmine Cavaliere

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Router WL-R220LFX-d non si collega all’accensione #74329
    Carmine Cavaliere
    Partecipante

    Ho eseguito l’aggiornamento del firmware ed il problema è scomparso, adesso quando lo disalimento riparte tranquillamente.

    Ti ringrazio

    in risposta a: Router WL-R220LFX-d non si collega all’accensione #74317
    Carmine Cavaliere
    Partecipante

    Buongiorno, sono la persona che ha configurato il router e preciso che la serie è la 2a con chip Mediatek e numero seriale che inizia con 2120R.

    in risposta a: Invio SMS ed eseguire chiamate con un router LTE #61170
    Carmine Cavaliere
    Partecipante

    Ho dei programmi scritti per SlimLine Mps054 interfacciati con router Advantech con i quali all’occorrenza lanciavo SMS di allarme verso determinati numeri telefonici.

    Utilizzando invece il router WL-R220L posso ancora utilizzare i blocchi funzione SysTCPClient, ModemCore_v5 e ModemSMSSend_v2 che utilizzavo con l’altro router per gestire gli SMS?

    in risposta a: Conversione da DWORD a REAL con lo standard IEEE-754 #57939
    Carmine Cavaliere
    Partecipante

    Esplicito meglio il problema: ho un trasmettitore di portata Hart che trasferisce il valore del totalizzatore a un convertitore Hart master – Modbus slave il quale, a sua volta, via RS485 trasferisce il dato al PLC Elsist. Come si vede dall’immagine la “variabile_1”, di tipo DWORD,  mi viene passata da un convertitore Hart master-Modbus slave ed è originata da un misuratore di portata.

    Il valore letto sul display del misuratore è 121240.5546, corrispondente al valore esadecimale 16#47ECCC47 ottenuto usando il convertitore che ti ho citato, come faccio a tirare fuori il valore REAL sul PLC?

    Se uso la function Block TO_REAL per convertire la DW mi esce fuori un numero REAL che non è quello giusto.

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)